고객센터SOLENOID VALVE (HDA 0202NO) MODEL 관련 문의. > 고객문의

고객문의

SOLENOID VALVE (HDA 0202NO) MODEL 관련 문의.

페이지 정보

작성자 이창혁 댓글 0건 조회 1,670회 이메일 chlee@saht.co.kr 홈페이지 작성일 19-01-24 17:09

본문

안녕하십니까 (주)세아하이테크 이창혁 이라고 합니다.

SOLENOID VALVE (HDA 0202NO) MODEL에 대하여 문의를 드리고자 합니다.

상기 MODEL을 대리점을 통해 구매하여 사용 중인데, 기존 110VAC만 사용을 하다가 최근에 220VAC MODEL을 사용 하게 되었습니다.

그러던중, 220VAC MODEL이 어느정도 사용할 경우 릴레이에서 접점 신호를 주고 있지 않고 있는데 CLOSE상태에서 되돌아가지 않는 경우가

발생하고 있습니다. { 기본 상태 NO --> NC --> NO (이상태로 원복 X) } 220VAC MODEL을 여러개 재고 보유중이어서 교체후 자체적으로

TEST를 진행을 해보았는데 마찬가지 입니다.

기존 110VAC MODEL은 이런 경우가 없었고, 이 MODEL도 TEST를 해본 결과 문제가 없고 220VAC MODEL만 문제가 생깁니다.

시스템 구성은 SSR(한영넉스)과 TEMP CONTROLER(AUTONICS)를 이용한 구성이며, 동일한 환경에서 TEST를 진행 하였습니다.

TEST 조건은 일반AIR, 3~4Bar 입니다.

상기 내용에 대하여 문의를 드리오니 이에 회신 바랍니다.